Messaggio da ballelli » mar nov 05, 2019 10:38

Buongiorno
sto seguendo una pratica per un hotel del quale è stata presentata valutazione progetto e SCIA nel 2003 con sopraluogo dei VVf nel 2006, sono stati fatti i vari rinnovi con scadenza 2016, ad ora quindi risulta scaduto.
Praticamente ho una problematica per quanto le porte tagliafuoco, premetto che nella pratica sono state dichiarate le porte installate per zona e non identificate per numero e posizione esatta e sono presenti anche tutte le dichiarazioni di conformità; un paio di queste porte essendo evidentemente tagliafuoco sono sprovviste di targhetta (penso si sia staccata, ho notato che anche altre sono state riattaccate).
La domanda è, posso allegare tutta la documentazione già depositata ai vigili del fuoco i quali hanno già fatto un sopraluogo nel lontano 2006 è accertato tutta la documentazione, o devo far sostituire le porte prive di targhette pur essendo palesemente tagliafuoco ma non direttamente identificabili se non attraverso dichiarazione di conformità e Mod. Dich. posa in opera.

Grazie per gli eventuali consigli

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » mar nov 05, 2019 11:20

E a te chi assicura che la porta montata è quella di cui alla documentazione che hai in mano ?
Potrebbe essere stata sostituita con altra simile, ma magari EI60 invece di EI120.....

ballelli
Messaggi: 43
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da ballelli » mar nov 05, 2019 18:26

Grazie Terminus per la risposta
ti riporto anche la risposta che mi è stata data da chi ha sempre fatto le manuntezioni periodiche con apposita targhetta adesiva attaccata alla porta e compilazione del registro "sono uguali alle altre" con una sola "piccola differenza" che sono sprovviste di targhetta identificativa :shock:

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » mar nov 05, 2019 18:30

Porte anonime potrebbero anche essere dei prodotti farlocchi made in china, per quello che ne possiamo sapere.
Se vengono richieste le dichiarazioni di conformità e corrispondenza con tanto di ddt e riferimenti alle matricole, ci sarà un motivo.....

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » ven nov 22, 2019 15:34

Segnalo la circolare n.16746 del 06/11/19 sulla CE delle porte tagliafuoco.

Sottolineo questo passaggio:
Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione)
Sarebbe da verificare se questo corrisponde a quanto riportato nelle norme armonizzate.

Io avevo sempre considerato "esterno", come l'esterno del fabbricato, mentre secondo la circolare "porta esterna" sarebbe anche quella che adduce ad una scala interna, solitamente non climatizzata, oppure ad un deposito/magazzino, mentre, curiosamente, la porta che va dal vano scala non climatizzato all'autorimessa non sarebbe "porta esterna".....
Quindi se fosse così, queste porte sarebbero oggi sottoposte a CE obbligatoria.

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » ven nov 22, 2019 17:32

Confermo.
Con tanto di polemiche, che puoi seguire su guidafinestra

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » ven nov 22, 2019 17:37

Quindi quanto riportato nella circolare coincide con le definizioni delle norme armonizzate ?
Per quanto riguarda le prestazioni termiche è comprensibile, meno per la tenuta al vento, mentre per la resistenza al fuoco non ha alcun senso.

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » ven nov 22, 2019 17:44

Quando si azzuffano due normatori, il pop corn è assicurato... gli avvocati in confronto diventano dilettanti.

Tieni conto che la marcatura NON IMPONE VALORI MINIMI, nemmeno per le prestazioni obbligatorie.
Ad esempio: la tua porta spiffera? Ok, metterai classe di tenuta Zero. Non regge al vento? Metterai Zero
L'importante è che tu lo dica; poi sarà il progettista a verificare che ci siano limiti da rispettare, esigenze progettuali che impongono prestazioni minime ecc.ecc.ecc.
Quindi, non è che 'marcare' una porta sia cosi impossibile, soprattutto per organizzazioni che già hanno numeri, uffici tecnici, dimestichezza con le carte; rispetto a ottenere un omologazione è una cassabubbola.
Voglio dire che, appena smettono di stracciarsi le vesti, aggiungono due righe e un simbolo e sono a posto.
(Nel frattempo i normatori stanno ancora questionando su codici, cavilli, interpretazioni)

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » ven nov 22, 2019 17:59

Dunque, ho letto velocemente le definizioni della UNI EN 14351-1 e 14351-2.
La prima parla di porte esterne come quelle che separano il clima interno dal clima esterno di una costruzione, mentre la seconda parla di porte interne che devono chiudere aperture in elementi di separazione interni.
Per la UNI EN 14351-2, i requisiti di resistenza termica o tenuta al vento sono previsti per la separazione tra climi differenti.
Pertanto la discriminante tra porte "interne" e porte "esterne" non mi sembra proprio sia quella di separare climi differenti, visto che questi sono ricompresi della 14351-2.

La questione è legata direttamente alla necessità di prevedere porte tagliafuoco provviste di marcatura CE/DoP, piuttosto che di omologazione, per le compartimentazioni interne ai fabbricati.
Ed anche dopo il DOW della 14351-2, sarà importante sapere chiaramente che prodotto richiedere.

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » ven nov 22, 2019 18:12

scrivo_per_allenare_le_dita

SE una porta tagliafuoco regolarmente omologata
VIENE dichiarata 'da marcare secondo UNI EN 14351-1'
PRENDO le carte che ho già
AGGIUNGO quanto previsto dalla norma (due righe di classe zero)
STOP

la_sto_facendo_facile?
giusto per evitare di entrare nel ginepraio interno/esterno, quando, per evidenza, queste non sono ne pienamente esterne ne pienamente interne, e, di conseguenza, possiamo passarci ore. Per come la vedo io (che forse sbaglio), si fa prima a fare di si che a dire di no.

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » ven nov 22, 2019 18:27

Forse sono io a farla difficile.....
Oggi devo stabilire io se richiedere una porta esterna (quindi necessariamente CE) oppure una porta interna (quindi ancora sotto omologazione nazionale).
Se domani (dopo il DOW della 14351-2) i produttori mi danno le porte certificate per ambo gli usi e contemporaneamente 16034, non c'è problema.
Ma se non è così, sarò sempre io a dover decidere quale prodotto richiedere e quanto riportato nella circolare non mi sembra in linea con le definizioni delle norme in questione.

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » sab nov 23, 2019 11:49

Io, fossi in te, come progettista, oggi chiederei una porta marcata CE, proprio perchè il processo di marcatura è banale e non inficia l'omologazione; semplicemente aggiunge.
Aggiunge cose che qualunque produttore è in grado di dichiarare, senza processi particolarmente complicati o costosi.

Il produttore dovrà dichiarti ANCHE la trasmittanza termica; anche questa dichiarazione non è un problema, perchè è un banale calcolo, estendibile in lungo e in largo.
Casomai, il problema potrebbero essere i valori che ne escono, che sono troppo alti per rispettare il DM req.minimi.
Questo incidente di percorso, però, ce l'hai anche oggi, ogniqualvolta installi una porta tra climi differenti: il DM req. minimi NON DISTINGUE tra 'porte 14351.1' e 'porte 14351.2', ma tra ambienti riscaldati, ambienti non riscaldati e ambiente esterno. Quindi, l'obbligo di rispettare trasmittanze limite, c'è già, non viene certo introdotto da questa circolare. Anzi, mi stupirebbe assai venire a sapere che da anni vengono installate partizioni tra ambienti climatizzati e non, senza alcun riguardo alle trasmittanze.


giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » gio nov 28, 2019 08:37


Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1077
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da weareblind » gio nov 28, 2019 13:42

Scusate, vi ho riletto tutti, e ho riletto tutto.
Una porta tagliafuoco normale, per la miseriaccia, tra due locali di una produzione a 20 gradi tutti e due, resta omologata? Perché porte verso esterno sono rarissime.
Infine, dopo l'intervento di Terminus, non ho capito se una porta tagliafuoco da un locale "più caldo" (un vano scala) ad uno "più freddo" (autorimessa) è omologata, o marcata CE. E se la porta divide due ambienti a T ambiente (anticamera gruppo elettrogeno da gruppo elettrogeno)?

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » gio nov 28, 2019 14:12

Aspetta wear, fissiamo un primo punto.
Una porta omologata PUO' essere ANCHE marcata CE, sei d'accordo? Cioè, il fatto che sia marcata, non esclude sia anche omologata. Ho un prodotto omologato, faccio un piccolo sforzo e lo marco.

Se deve essere tagliafuoco deve essere omologata; qualcuno ha forse detto che la necessità di omologazione decade? A me non risulta, ma smentitemi. L'omologazione come resistente al fuoco è legata al clima? Non mi risulta.

Se separa climi differenti, deve essere marcata; questa è la novità, corretto?
Benissimo; io sostengo, non ancora smentito, che il processo di marcatura sia abbastanza semplice e che, pertanto, sia più facile farlo che dirlo.
Se separa climi differenti, dal 2015 deve avere una trasmittanza termica inferiore a certi limiti: non lo scopriamo adesso; sinora cosa abbiamo installato?

Se è ANCHE una via di fuga la marcatura non è cosi semplice: d'accordo.. ma son tre anni che si sa.

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » gio nov 28, 2019 15:57

@Giotisi
Se io oggi devo installare una porta EI "esterna", l'omologazione non vale più (su quanto immesso oggi sul mercato, le scorte di magazzino omologate vanno bene).

giotisi
Messaggi: 1643
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da giotisi » gio nov 28, 2019 17:40

Perchè 'non vale piu'? Mi manca questo passaggio; non trovo dove l'essere marcata dovrebbe inficiare l'omologazione preesistente.

Terminus
Messaggi: 7743
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porte tagliafuoco

Messaggio da Terminus » gio nov 28, 2019 18:20

Mi sono espresso male.
Oggi l'omologazione non è più necessaria nè sufficiente, nè sono tenuto ad averne copia e verificarne la validità.
La marcatura è invece necessaria e sufficiente e sul Dich.prod. devo fare riferimento a tale documentazione.