Salve a tutti,
Apro il post per porre un quesito relativamente alla certificazione al fuoco EI di solai attraverso il metodo tabellare.
Mi riferisco alla Tabelle D.5.1 e D.5.2 del noto DM 16/02/2007.
Leggendo la tabella D.5.2 viene specificato che il parametro "a" non deve mai essere inferiore a 40 mm.
Sto pensando che la tabella stessa sia scritta male: credo che si riferisca al parametro "d".
Se tale specifica fosse riferita al parametro "a", tutti i solai fino a R90 (dove ho "a" pari a 3 cm) sarebbero incertificabili EI.
Cosa ne pensate?
Un saluto a tutti
Certificazione REI solaio
Moderatore: Edilclima
Re: Certificazione REI solaio
Mero errore di scrittura: si tratta ovviamente del parametro d (spessore di calcestruzzo armato)
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Certificazione REI solaio
Ciao Terminus,
Immaginavo, altrimenti sarebbe davvero incongruente;
Lo faccio notare anche nel mio Comando locale per scrupolo,
Un saluto!
Immaginavo, altrimenti sarebbe davvero incongruente;
Lo faccio notare anche nel mio Comando locale per scrupolo,
Un saluto!
Re: Certificazione REI solaio
Se non ricordo male, c'era stata una circolare o nota del ministero sulla questione.