Sala riunioni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ballelli
Messaggi: 79
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Sala riunioni

Messaggio da ballelli »

Salve

praticamente sto seguendo una pratica che riguarda un hotel con 58 posti letto, annesse ad esso c'è una sala riunioni. Nella valutazione progetto presentata nel 2003 veniva considerata una sala riunione di 131 mq con affollamento massimo di 148 persone (superando il limita di 100), attraverso dichiarazione del titolare.
Il punto è questo; ora è scaduto il Certificato è devo ripresentare SCIA, l'affollamento reale è inferiore a quello dichiarato in precedenza, inoltre negli anni con i vari rinnovi è scomparsa l'attivita allora individuata all'83, senza però aver dimostrato il motivo del cambiamento.
Per poter risolvere la situazione, volendo non far rientrare in attività soggetta la sala riunioni, posso semplicemente fare una dichiarazione firmata dal titolare in cui dichiara che l'affolamento e sotto le 100 persone?

Grazie per gli eventuali consigli
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Sala riunioni

Messaggio da weareblind »

Non del tutto, planimetria col numero dei posti a sedere + in piedi a dimostrazione.
ballelli
Messaggi: 79
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Re: Sala riunioni

Messaggio da ballelli »

Buongiorno
grazie per il consiglio, nel caso avessi oltre alla sala riunioni di 131 mq, altre sale molto più piccole, circa 30 mq, queste andrebbero a sommarsi a quella di 131, arrivando a circa 190 mq totali con eventuale somma anche dell'affolamento, o vanno considerate separate?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Sala riunioni

Messaggio da weareblind »

Separate. Ma questo materiale lo terrei a uso interno, ai VV.F. non interessa. Per loro fai fare una dichiarazione di attività non più soggetta al titolare della pratica, e cordiali saluti.
Rispondi