Autorimessa box quadrupli -areazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mariab
Messaggi: 76
Iscritto il: mer nov 04, 2015 06:34

Autorimessa box quadrupli -areazione

Messaggio da Mariab »

Buongiorno, chiedo gentilmente lumi su quest’argomento: un’autorimessa privata al piano -1 di nuova in costruzione, quasi ultimata, categoria B, per 47 autoveicoli. Io dovrei fare l’esame progetto e vorrei applicare la norma del 1986.
La particolarità è che sono stati previsti 9 box quadrupli di circa 56 mq l’uno (per me prima volta) che hanno l’aerazione a solaio, tetto giardino, areazione 1/25 indipendente.
1) se l’areazione è indipendente vuol dire che la superficie del compartimento che avrà il suo 1/25, non include questi box?
2) sulla norma 1986 si definisce “box” una superficie max di 40 mq ma può esserci anche locale per autorimessa >40 mq con areazione indipendente. Sarebbe questo il caso. Mi chiedo devo conteggiare box e “locali adibiti a box”??? Andrò a leggere la Nota DCPREV 2000.
3) Il cliente vorrebbe coprire in qualche modo le griglie orizzontali di questi box e riportare l’aerazione sul perimetro delle stesse, in verticale, per non avere la pioggia diretta sul box. Può essere accettato?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa box quadrupli -areazione

Messaggio da Terminus »

I box multipli >40mq devono avere aerazione pari ad 1/25, la quale può essere o meno realizzata in modo indipendente, quindi direttamente all'esterno.
Se è totalmente indipendente possono essere scorporati dal resto dell'autorimessa ai fini del calcolo dell'aerazione generale.
Leggi la Nota DCPREV n.13293 del 12/10/11.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1251
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Autorimessa box quadrupli -areazione

Messaggio da travereticolare »

Mariab ha scritto: mar ott 08, 2019 08:45 3) Il cliente vorrebbe coprire in qualche modo le griglie orizzontali di questi box e riportare l’aerazione sul perimetro delle stesse, in verticale, per non avere la pioggia diretta sul box. Può essere accettato?
Grazie
Secondo me si.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Mariab
Messaggi: 76
Iscritto il: mer nov 04, 2015 06:34

Re: Autorimessa box quadrupli -areazione

Messaggio da Mariab »

Grazie per il riscontro
Rispondi