teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
algiordan
Messaggi: 20
Iscritto il: mer nov 15, 2017 18:24

teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq

Messaggio da algiordan »

Buongiorno

oggi durante un colloquio con il locale comando provinciale dei VVF è emerso che anche un teatro non soggetto al controllo dei VVF (meno di 100 persone e sup.<200 mq) deve rispettare tutto i dettami del dm 19 agosto 1996, perché all'art.1 "campo di applicazione" é specificato Teatri, senza indicare alcuna soglia di applicabilità. Ciò vuol dire impianto idranti, etc.... per un teatro anche da 50 posti. A me pare un pò eccessivo!!!
Avete esperienze in merito?
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq

Messaggio da glc_1912 »

Che debba rispettare la norma è ovviamente vero, rientra nel campo di applicazione e l'essere compreso (o non compreso) nel 151 non cambia nulla, è un po' come le caldaie sotto i 116 kW.

Che debba avere per forza gli idranti non è vero, la norma al punto 15.3 specifica che l'obbligo c'è da capienza di 150 persone in su, mentre sotto i 150 bastano i naspi DN 20.
Rispondi