comunicazioni tra deposito e ufficio

Messaggio da polistudio »

Buongiorno
volevo chiedere se c'è un decreto di riferimento che indichi come deve essere fatta la comunicazione tra deposito merci ( attività 70.2.C - superficie 3800mq) e la relativa palazzina uffici.
E' sufficiente una compartimentazione REI con comunicazione attraverso Porta REI con dispositivo di autochiusura o è necessaria la realizzazione di un filtro areato?
Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: comunicazioni tra deposito e ufficio

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Se all'interno della tua palazzina uffici sono presenti più di 25 persone il riferimento riguardante la comunicazione è il D.M. 22/02/2006.

A memoria, per gli uffici di tipo 1 quindi da 26 a 100 persone il DM non parla di come deve avvenire la comunicazione con attività soggette pertinenti, quindi se basta una semplice porta EI oppure un filtro fumo devi sceglierlo tu, in base alla VDR.

Per gli uffici con oltre 100 persone credo che la comunicazione tra quest'ultimi e l'attività di deposito annessa debba avvenire tramite FF.

Se l'attività 70 la stai progettando con il Codice in merito alla comuncazione non c'è nulla di prescrittivo, però dai una lettura approfondità al paragrafo S.3.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Re: comunicazioni tra deposito e ufficio

Messaggio da polistudio »

Grazie,
ma no, negli uffici abbiamo meno di 25 impiegati...secondo me il filtro non è obbligatorio ma a discrezione del progettista....
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: comunicazioni tra deposito e ufficio

Messaggio da travereticolare »

concordo anche io. Se < 25 persone valutazione del rischio.