scusate la domanda banale, ma ho la seguente situazione: centrale termica >116 KW come compartimento antincendio ed ingresso esclusivo dall'esterno.
Le "strutture separanti" dal resto dell'edificio, possono essere del tipo B-s1,d0 (ovvero vecchia classe di reazione al fuoco 1)?
struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Il paragrafo 4.2.2 precisa che le strutture debbano essere di classe 0, quindi l'odierna classe A1.
Purtroppo il cartongesso non sarebbe idoneo, anche se la cosa appare assurda e forse molti la glissano.
Purtroppo il cartongesso non sarebbe idoneo, anche se la cosa appare assurda e forse molti la glissano.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
ma nel paragrafo 4.2.2., quando parla di strutture si riferisce sia alle strutture portanti che separanti ?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Confermo devono per forza essere di classe A1 sia le portanti che le separanti.
Tom Bishop
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
Sulla questione sarebbe utile aprire una discussione approfondita con i VVF.
Queste prescrizioni sibilline, presenti anche in altre norme come quella dei GE, pongono seri problemi nelle riqualificazioni.
Queste prescrizioni sibilline, presenti anche in altre norme come quella dei GE, pongono seri problemi nelle riqualificazioni.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
ok.
altra domanda: in commercio esistono pannelli sandwich con classe di reazione al fuoco A1 ?
Da ricerca commerciale sembrerebbe che tutte le aziende hanno al massimo la A2....
altra domanda: in commercio esistono pannelli sandwich con classe di reazione al fuoco A1 ?
Da ricerca commerciale sembrerebbe che tutte le aziende hanno al massimo la A2....
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
E' così.
Finora non ho trovato pannelli sandwich in classe A1.
Il problema è legato agli adesivi impiegati per assemblare le lamiere al pannello isolante.
Finora non ho trovato pannelli sandwich in classe A1.
Il problema è legato agli adesivi impiegati per assemblare le lamiere al pannello isolante.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco
si. immaginavo che il problema fosse gli adesivi....
cmq, sembra strano che le aziende produttrici di pannelli sandwich si siano bloccati davanti questo problema !
cmq, sembra strano che le aziende produttrici di pannelli sandwich si siano bloccati davanti questo problema !