struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da riccardo.m »

Ciao a tutti,
scusate la domanda banale, ma ho la seguente situazione: centrale termica >116 KW come compartimento antincendio ed ingresso esclusivo dall'esterno.
Le "strutture separanti" dal resto dell'edificio, possono essere del tipo B-s1,d0 (ovvero vecchia classe di reazione al fuoco 1)?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da Terminus »

Il paragrafo 4.2.2 precisa che le strutture debbano essere di classe 0, quindi l'odierna classe A1.
Purtroppo il cartongesso non sarebbe idoneo, anche se la cosa appare assurda e forse molti la glissano.
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da riccardo.m »

ma nel paragrafo 4.2.2., quando parla di strutture si riferisce sia alle strutture portanti che separanti ?
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo devono per forza essere di classe A1 sia le portanti che le separanti.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da Terminus »

Sulla questione sarebbe utile aprire una discussione approfondita con i VVF.
Queste prescrizioni sibilline, presenti anche in altre norme come quella dei GE, pongono seri problemi nelle riqualificazioni.
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da riccardo.m »

ok.
altra domanda: in commercio esistono pannelli sandwich con classe di reazione al fuoco A1 ?
Da ricerca commerciale sembrerebbe che tutte le aziende hanno al massimo la A2....
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da Terminus »

E' così.
Finora non ho trovato pannelli sandwich in classe A1.
Il problema è legato agli adesivi impiegati per assemblare le lamiere al pannello isolante.
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: struttura separante per centrale termica e reazione al fuoco

Messaggio da riccardo.m »

si. immaginavo che il problema fosse gli adesivi....
cmq, sembra strano che le aziende produttrici di pannelli sandwich si siano bloccati davanti questo problema !
Rispondi