Buongiorno a tutti.
Devo certificare la resistenza al fuoco REI di un solaio in c.a..
Per la "R" ho dovuto far ricorso ad un programma di calcolo, mentre per la "EI" rientrerei con la tabella del DM 2007.
Nel Cert. REI, quindi, non saprei quale metodo selezionare visto che il risultato finale e figlio di due metodi differenti.
Cosa mi consigliate?
Grazie
Certificazione solaio... quale metodo?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Fai due caselle... in una certifichi la R e nell'altra certifichi EI. Io di solito certifico sempre distinto.
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Ciao.
Se non ho capito male, selezioni sia "metodo tabellare" che "metodo analitico" all'interno della stessa tabella o fai proprio due tabelle separate in cui nella prima indichi R XX e nell'altra EI XX?
Grazie.
Se non ho capito male, selezioni sia "metodo tabellare" che "metodo analitico" all'interno della stessa tabella o fai proprio due tabelle separate in cui nella prima indichi R XX e nell'altra EI XX?
Grazie.
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Ciao,
io procederei facendo due tabelle separate, credo sia meglio!
io procederei facendo due tabelle separate, credo sia meglio!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Ciao.
Mi trovi in parte d'accordo, nel senso che alla fine il solaio che classificazione ha? Deduco quella con la R o EI minore.
Mi trovi in parte d'accordo, nel senso che alla fine il solaio che classificazione ha? Deduco quella con la R o EI minore.
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Non devono necessariamente coincidere le due classificazioni.
In ipotesi una struttura portante e separante potrebbe avere una R180 ed una EI60.
In ipotesi una struttura portante e separante potrebbe avere una R180 ed una EI60.