Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Ho un capannone da 500 mq.
Nel piazzale esterno (che dista 30 m dal capannone) tagliano la legna e la lasciano li sul piazzale; c'è ne molta sicuramente oltre 500 qli.
Nel capannone mettono il pellet: 200 qli
Secondo me non esiste attività antincendio in quanto:
1) Il legno fuori non conta (no att 36)
2) Dentro il pellet è 200 qli < 500 qli (no att 36)
3) Il capannone è < 1000 mq (no 70)
Cosa ne pensate?
Nel piazzale esterno (che dista 30 m dal capannone) tagliano la legna e la lasciano li sul piazzale; c'è ne molta sicuramente oltre 500 qli.
Nel capannone mettono il pellet: 200 qli
Secondo me non esiste attività antincendio in quanto:
1) Il legno fuori non conta (no att 36)
2) Dentro il pellet è 200 qli < 500 qli (no att 36)
3) Il capannone è < 1000 mq (no 70)
Cosa ne pensate?
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Per il deposito all'aperto, rispetti le distanze di sicurezza di 100m ?
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
Se c'è lavorazione l'attività è la 37 e ci rientri in pieno.
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Ciao,
dico la mia:
Secondo me l'attività 36 si potrebbe configurare. L'unico modo per escludere l'attività 36 è che il deposito all'aperto sia posizionato con una distanza di sicurezza esterna superiore a 100 m.
dico la mia:
Secondo me l'attività 36 si potrebbe configurare. L'unico modo per escludere l'attività 36 è che il deposito all'aperto sia posizionato con una distanza di sicurezza esterna superiore a 100 m.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
I 100 m da dove vengono fuori?
La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Dalla declaratoria dell'attività 36.christian619 ha scritto: ↑gio set 19, 2019 12:40I 100 m da dove vengono fuori?
La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Scusate la gaffe....Terminus ha scritto: ↑gio set 19, 2019 12:45Dalla declaratoria dell'attività 36.christian619 ha scritto: ↑gio set 19, 2019 12:40I 100 m da dove vengono fuori?
La lavorazione è solo all'esterno e non nel capannone dove si stoccano solo 200 qli di pellet....
Quindi, sperando di non dire più cavolate, se tra il capannone e il deposito ci sono 110 m
e se le lavorazioni si svolgono solo all'aperto cade sia la 36 che la 37?
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
la distanza di sicurezza esterna che devi considerare è tra il perimetro del tuo deposito esterno e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività oppure rispetto confini di aree edificabili.
La definizione la trovi nel D.M. 30/11/1983 oppure nel codice (paragrafo G.1.7).
La definizione la trovi nel D.M. 30/11/1983 oppure nel codice (paragrafo G.1.7).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Scusate, ma se in un capannone ho sia lavorazione che deposito, zone opportunamente compartimentate tra loro tramite un muro tagliafuoco, nella valutazione progetto posso considerare solamente l'attività 37 oppure devo inserire anche la 36?
Deposito 600.000 kg
Lavorazione < 50.000 kg
Deposito 600.000 kg
Lavorazione < 50.000 kg
Re: Falegname con 500 qli di legna all'esterno
Se leggi bene la declaratoria, la 37 ricomprende lavorazione e deposito.