Un installatore è stato chiamato a sostituire una caldaia di un alloggio.
Facendo il sopralluogo si trova tale caldaia in un armadio ad incasso di medie dimensioni
insieme ad un'altra caldaia di un altro alloggio.
Tale armadio è situato sul pianerottolo di un piano condominiale...
Nulla separa le 2 caldaie...
Dal punto di vista normativo è una CT a tutti gli effetti ma non rispetta quasi nulla di quanto imposto per le ct...
Onestamente non so come uscirne....
In realtà ho proposto di sostituire le 2 caldaie con una sola da 35 kW e contabilizzare il calore... ma come sempre il vicino che ha la caldaia ancora funzionante non ne vuole sapere...
bo..?!?
2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Se c'è soluzione, non c'è problema.
Se non c'è soluzione, non c'è problema.
Fagli mettere una caldaia murale da esterni sul balcone
Se non c'è soluzione, non c'è problema.
Fagli mettere una caldaia murale da esterni sul balcone
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Non è chiaro una cosa: il pianerottolo è nel vano scale comune / condominiale? Se così fosse, non possono starci, nè l'una né l'altra, vedi UNI 7129.christian619 ha scritto: ↑ven ago 30, 2019 08:06 Un installatore è stato chiamato a sostituire una caldaia di un alloggio.
Facendo il sopralluogo si trova tale caldaia in un armadio ad incasso di medie dimensioni
insieme ad un'altra caldaia di un altro alloggio.
Tale armadio è situato sul pianerottolo di un piano condominiale...
Nulla separa le 2 caldaie...
Se fosse un pianerottolo all'esterno, invece, potremmo anche discuterne, qualora si configurasse come installazione in spazio scoperto...perchè più apparecchi fanno somma qualora installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, non installati all' "aperto" (e qui entri nell'interpretazione normativa: un armadio è tecnicamente un locale?)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Se l'armadio è ad incasso, ho paura che non si possa accampare la scusa dell'installazione all'esterno.
La soluzione da te prospettata sarebbe ottimale, dividendosi gli oneri della manutenzione periodica, ma vi sarebbero poi due contatori di calore da gestire (anzi 4 se fanno anche acs), il che aumenterebbe di molto i costi.
La soluzione da te prospettata sarebbe ottimale, dividendosi gli oneri della manutenzione periodica, ma vi sarebbero poi due contatori di calore da gestire (anzi 4 se fanno anche acs), il che aumenterebbe di molto i costi.
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
ritengo che l'armadio anche a incasso non possa essere considerato un locale, che sarà la struttura che racchiude il pianerottolo, vano scala?
in ogni caso il risultato non cambia, tutte e 2 le caldaie devono essere spostate da lì, come dice ilverga anche solo una caldaia non può essere installata sul pianerottolo come prescrive la 7129-2
in ogni caso il risultato non cambia, tutte e 2 le caldaie devono essere spostate da lì, come dice ilverga anche solo una caldaia non può essere installata sul pianerottolo come prescrive la 7129-2