controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 555
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Messaggio da etec83 » mar ago 27, 2019 11:03

Vi risulta che i controsoffitti in un'attività uffici li devo considerare come rivestimenti?
Nel senso a leggere il decreto D.M 22.02.2006 di cui il TITOLO II pare che siano accettati, negli altri ambienti non vie d'esodo, solo rivestimenti in classe 1 o in classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico.
Se ho un edificio di 10 piani ad uso uffici senza spk, vi risulta che qualsiasi controsoffitto debba essere in classe di reazione al fuoco 1? Mi sembra esagerato.

Tom Bishop
Messaggi: 1737
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Messaggio da Tom Bishop » mer ago 28, 2019 06:42

Per me si, in un grande ufficio di cui ho fatto la SCIA a Milano il Comando me lo ha chiesto.
Tom Bishop

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1012
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Messaggio da weareblind » mer ago 28, 2019 09:39

Concordo.

Terminus
Messaggi: 7658
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Messaggio da Terminus » mer ago 28, 2019 10:08

Anche per me è così.