Secondo il DM 2007 con 20 cm di laterizio intonacato ambo i lati ho REI120.
Io sono in questa situazione:
intonaco + mattone 6 fori di piatto (11cm) + mattone 6 fori di piatto (11cm) + intonaco:
non ci sono intercapedini tra i 2 mattoni, il muro è circa 25 cm in tutto... (intonaco 1,5 cm)
dovrebbe essere certificabile tabellarmente....
2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Non proprio.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
Il problema sono le interconnesioni tra i due paramenti murari, che dovrebbero evitare che ciascuno di essi si deformi in modo indipendente.
Nella EN 1996-1-2 vi sono delle indicazioni in proposito.
- weareblind
- Messaggi: 3037
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Interessante. Avrei risposto sì a botta sicura.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Non c'entra col caso specifico, ma la circolare prot. 1968 del 2008 per le pareti portanti in blocchi può essere ancora utilizzata?
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Certo, perchè no ?
Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Perchè il metodo analitico non si può applicare? Potrei ritrovarmi nella stessa situazione!christian619 ha scritto: ↑mer lug 10, 2019 07:40 Praticamente ste tabelle del caiser non le puoi applicare mai…
il metodo analitico non puoi applicarlo…..
Tocca sempre riqualificare tutto con lastre….