Depositi negli Alberghi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
davide c.
Messaggi: 31
Iscritto il: gio apr 18, 2013 07:24

Depositi negli Alberghi

Messaggio da davide c. »

Buongiorno,
ho un dubbio sui depositi da posizionare ai piani delle camere negli alberghi, in attività esistente.

Per la morfologia dell'attività i depositi ad ogni piano possono essere ubicati solo nella volumetria della scala protetta e non nei corridoi di accesso alle camere.
Fino a 12mq, normalmente REI 60, ma anche di superficie minore di 5mq e quindi senza particolari requisiti di resistenza al fuoco, con carico d'incendio <20 kg L.E. e senza areazione …
Il dubbio sta nel fatto che anche questi ultimi siano nella volumetria della scala protetta….
che ne dite?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Depositi negli Alberghi

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Secondo me non ci sono motivi ostativi nel posizionare un piccolo deposito con carico di incendio limitato all’interno della volumetria del vano scala protetto, purchè quest’ultimo sia chiaramente compartimentato.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Ovviamente compartimentato.
Quindi la domanda corretta sarebbe: va bene la diretta comunicazione ?
Essendo vano scala protetto e non a prova di fumo, la risposta è affermativa.
davide c.
Messaggi: 31
Iscritto il: gio apr 18, 2013 07:24

Re: Depositi negli Alberghi

Messaggio da davide c. »

Grazie,
veloci e precisi come sempre.
Buona giornata.
Rispondi