Altezza percorso esodo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Altezza percorso esodo

Messaggio da zakstevenson »

Buondì a tutti,

Apro il seguente post per chiedere un parere relativamente alle caratteristiche di un percorso di esodo.
Trattasi di un'attività commerciale (Att. ex 87 VVF) con SCIA del 2006;
A corredo del piano interrato (magazzino merci) ho 2 percorsi di esodo indipendenti di cui 1 presenta, in corrispondenza di una sporgenza del vano scale, altezza minore di 2,00 metri.
Nell'originario Esame Progetto non era stato scritto nulla sulle altezze minime dei percorsi di esodo suddetti.
La cosa può essere considerata regolare?
Un saluto
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Altezza percorso esodo

Messaggio da Terminus »

Se non rientri neanche nelle tolleranze ammesse, non è regolare.
Considera che i 2 metri sono prescritti anche dal TU 81/08......
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Altezza percorso esodo

Messaggio da travereticolare »

Aggiungo che la tolleranza del 5% è applicabile solamente per gli edifici preesistenti al 11/01/93, vedi la nota prot. n. P849/4122 sott.54 dell'agosto 1999.

Personalmente per le uscite di emergenza e per i percorsi di esodo richiedo sempre altezze minime di 2 metri. Se è infattibile ottenerli chiedo deroga.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi