Messaggio da zakstevenson »

Salve,

Apro il post per confrontarmi relativamente al seguente caso.
Ho una terrazza parzialmente a cielo libero con dei posti auto.
La terrazza in questione è sita a piano primo di un fabbricato, dal quale è previsto l'esodo verso strada tramite una rampa.
Sotto la terrazza in questione ho un'attività VVF.

Il quesito è il seguente: nella terrazza immette un percorso d'esodo, che tramite la rampa congiunge verso strada pubblica.
La terrazza con posti auto, essendo spazio scoperto, può essere considerata luogo sicuro?

Un saluto
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Terrazza di fabbricato

Messaggio da Terminus »

Luogo sicuro solo temporaneo, se però gli occupanti sono al sicuro (per il tempo stabilito) dagli effetti dell'incendio: crollo del solaio, irraggiamento ed inalazione dei prodotti della combustione del piano sottostante.
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Terrazza di fabbricato

Messaggio da zakstevenson »

Ciao Terminus,

Anche io condivido il tuo pensiero;
In particolare penso che tale spazio possa essere configurato come luogo sicuro statico; in grado di contenere comunque un numero determinato di persone, ad una distanza di sicurezza dagli autoveicoli; Il tutto con un solaio sottostante che risulta certificato REI 120;
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Terrazza di fabbricato

Messaggio da Terminus »

Allora non condividi: secondo me non è luogo sicuro, ma solo temporaneo, con le dovute condizioni.
Vedi anche le definizioni contenute nella RTO e decidi di conseguenza.