Salve,
Apro il post per confrontarmi relativamente al seguente caso.
Ho una terrazza parzialmente a cielo libero con dei posti auto.
La terrazza in questione è sita a piano primo di un fabbricato, dal quale è previsto l'esodo verso strada tramite una rampa.
Sotto la terrazza in questione ho un'attività VVF.
Il quesito è il seguente: nella terrazza immette un percorso d'esodo, che tramite la rampa congiunge verso strada pubblica.
La terrazza con posti auto, essendo spazio scoperto, può essere considerata luogo sicuro?
Un saluto
Terrazza di fabbricato
Moderatore: Edilclima
Re: Terrazza di fabbricato
Luogo sicuro solo temporaneo, se però gli occupanti sono al sicuro (per il tempo stabilito) dagli effetti dell'incendio: crollo del solaio, irraggiamento ed inalazione dei prodotti della combustione del piano sottostante.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Terrazza di fabbricato
Ciao Terminus,
Anche io condivido il tuo pensiero;
In particolare penso che tale spazio possa essere configurato come luogo sicuro statico; in grado di contenere comunque un numero determinato di persone, ad una distanza di sicurezza dagli autoveicoli; Il tutto con un solaio sottostante che risulta certificato REI 120;
Anche io condivido il tuo pensiero;
In particolare penso che tale spazio possa essere configurato come luogo sicuro statico; in grado di contenere comunque un numero determinato di persone, ad una distanza di sicurezza dagli autoveicoli; Il tutto con un solaio sottostante che risulta certificato REI 120;
Re: Terrazza di fabbricato
Allora non condividi: secondo me non è luogo sicuro, ma solo temporaneo, con le dovute condizioni.
Vedi anche le definizioni contenute nella RTO e decidi di conseguenza.
Vedi anche le definizioni contenute nella RTO e decidi di conseguenza.