Pilastri tra muri EI120

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Pilastri tra muri EI120

Messaggio da etec83 »

Un dubbio ho una nuova officina a pianta rettangolare che voglio compartimentata EI 120 su tre lati.
Le pareti sono costituite da pannelli prefabbricati in ca con alleggerimebto in polistirolo disposti uno sull'altro in orizzontale.
Tra una parete e l'altra ho interposto un pilastro in c.a..
Mentre per le pareti in panelli ho trovato specifici produttori che mi garantiscono con una lastra applicata di certificare sperimentalente le pareti... dove c'è il pilastro come faccio a garantire la EI120?

Per forza valutazione analitica?

Non devo garantire alcuna R all'attività.
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pilastri tra muri EI120

Messaggio da Terminus »

Tabella D.6.4.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Pilastri tra muri EI120

Messaggio da etec83 »

Mi sono dimenticato di dire che supero i 4, 5 m di altezza.

La circolare del 2008 per le pareti portanti è utilizzabile?
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pilastri tra muri EI120

Messaggio da Terminus »

Non puoi applicare le tabelle per murature in blocchi ad un pilastro in ca.
comandoroma
Messaggi: 28
Iscritto il: mer nov 10, 2010 15:51

Re: Pilastri tra muri EI120

Messaggio da comandoroma »

se superi i 4,5m allora anche come resistenza R del pilastro non potresti applicare le tabelle.
In ogni caso trattandosi di un pilastro immagino di lato almeno 25cm le caratteristiche EI120 sono ampiamente soddisfatte anche con una semplice analogia con le valutazioni EI per pareti in cemento armato non portanti, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni.
Terminus
Messaggi: 12589
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pilastri tra muri EI120

Messaggio da Terminus »

Il pilastro è un elemento portante, quindi per esso sarà essenziale la R.
Garantita la R, la EI può essere valutata per assimilazione alle pareti non portanti in ca di cui alla tabella D.6.4, indipendentemente dall'altezza.
Come detto sopra, visti gli spessori di cui alla tabella, trovandosi in una struttura certificata per una data R, la EI in corrispondenza dei pilastri e travi non pone problemi.
Rispondi