pannelli FV e compartimenti sottostanti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 165
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

pannelli FV e compartimenti sottostanti

Messaggio da buge » lun giu 24, 2019 17:47

Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012
Requisito da rispettare: Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.
Chiarimento: Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida
è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento.


La mia domanda: se all'ultimo piano ho muri EI 60, il piano di appoggio dei moduli FV deve essere EI 60, ma il lato esposto deve essere quello esterno (lato pannelli FV)....o basta che il solaio sia EI 60 (ad esempio: un solaio in lamiera e cemento con vernice intumescente, che è EI 60 però certificato col lato esposto all'intradosso del piano ultimo) ?

A logica direi che il fuoco va protetto dall'esterno verso l'interno, quindi se non ho un solaio certificato EI 60 per costruzione, ma solo con impiego di prodotti che i proteggono dal fuoco sottostante non va bene...
Che ne dite? (spero di essere stato chiaro...)

GMP
Messaggi: 110
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti

Messaggio da GMP » ven giu 28, 2019 15:52

buge ha scritto:
lun giu 24, 2019 17:47
A logica direi che il fuoco va protetto dall'esterno verso l'interno, quindi se non ho un solaio certificato EI 60 per costruzione, ma solo con impiego di prodotti che i proteggono dal fuoco sottostante non va bene...
Io la penso come te! La resistenza al fuoco deve essere dall'esterno verso l'interno. Bisogna impedire che un incendio al fotovoltaico si propaghi al compartimento sottostante.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1020
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti

Messaggio da weareblind » sab giu 29, 2019 12:32

E' come dici tu. Mi sto trovando ora una falegnameria per cui dovrò certificare la resistenza basso vs alto con un certo EI, e alto vs basso con un altro, per il FTV, e usando la curva per incendi esterni. Nel calcolo analitico sarebbe sovraconservativo usare la solita curva ISO per entrambi.

Rispondi