Porta REI in compartimento 240

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, sto progettando un archivio per materiale cartaceo a servizio di palazzina uffici e pertanto applicando il D.M. 22 febbraio 2006. Dal calcolo del carico d'incendio la Classe di riferimento per il livello di prestazione III è pari a 240. Ciò non mi crea particolari problematiche per le compartimentazioni, ad accezione della parte relativa alle porte di accesso ove non trovo classi superiori al 120 (accesso con filtro, ecc.). Come ci si deve comportare
In considerazione del fatto che il decreto preveda che gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio... come faccio a rispettare la classe 240 nella parte relativa alle porte di accesso?

Grazie
RV
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Porta REI in compartimento 240

Messaggio da Terminus »

VALDA80 ha scritto: ven giu 21, 2019 17:20 Come ci si deve comportare
In prima battuta: si riduce il carico di incendio e si implementano le misure di protezione.

Per le porte, trovi qualcosa a 180, ma non a 240.
Soluzione possibile, ma non "omologata", quindi da discutere con i VVF: mettere un disimpegno con doppia porta EI120.
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Porta REI in compartimento 240

Messaggio da VALDA80 »

Mi rispondo da solo:
Basta inserire un filtro e la resistenza al fuoco delle porte si somma così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001).

RV