Sto predisponendo una pratica per Scia su attività esistente 74-1a (D.M.12-04-1996), però pur rispettando le altezze da decreto 2.30 mt., più o meno al centro del locale vi è una trave che riduce in corrispondenza della stessa l'altezza a 1.97; l'areazione del locale CT è assicurata pienamente sulla parte destra del locale, mentre a sinistra della trave, risulta con una superficie minore.

Secondo voi è materia di deroga ufficiale ?

Ho comunque in generale aerazione sufficiente, elettrovalvola gas NC con sgancio manuale lato ingresso, sensore gas metano, e allarme remoto al gestore.
Essendo una "A", volevo evitare costi aggiuntivi al cliente, dovendo presentare il progetto ai VVF solo per avere accesso alla deroga.

La Lettera circ. P1275/4134 del 2000, al mio Comando, sembra non esistere !
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: trave ribassata in C.T.

Messaggio da weareblind »

Mah, la LC è del loro Ministero, non è così bypassabile. In ogni caso, nei rari casi capitati, io ho fatto raccordare con uno "scivolo" dolce la travatura al soffitto. E' onestamente pericoloso.
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Re: trave ribassata in C.T.

Messaggio da Gianper »

Concordo; pericoloso !! ma è sempre una soluzione possibile. grazie