Avrei la necessità di installare una caldaia di potenza < 35 kW incassata che però è sullo scivolo che porta all'autorimessa interrata. In sostanza rimarrebbe fuori dall'autorimessa coperta sulla rampa che da strada porta all'ngresso dell'autorimessa. Ovviamente l'autorimessa ha la SCIA denunciata.
La nota dice che le caldaietta non possono essere installata dentro l'autorimessa ma nel caso specifico sarebbe a cielo libero, non so se la rampa è da considerarsi autorimessa o meno.
Innanzi tutto è una cosa fattibile? Eventualmente va aggiornata la SCIA o che altro?
La caldaia sarebbe ad uso condominiale ad integrazione delle PDC.
caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Da quello che dici lo spazio antistante alla caldaia (tra l'altro di potenza inferiore a 35 kW) è spazio scoperto. Tenendo conto che l'accesso ad una CT > 35 kW in un edificio nel quale vi è l'attività "autorimessa" può avvenire solo dall'esterno, per analogia direi che va bene.
Re: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Secondo il punto 3.7.0 si considera ingresso all'autorimessa il varco verticale in corrispondenza dell'inzio della rampa (o della corsia) coperta.
Quindi la rampa a cielo libero non è "autorimessa".
Quindi la rampa a cielo libero non è "autorimessa".
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: caldaia < 35 kW scivolo autorimessa
Quindi non dovrebbero esserci problemi, ma nel caso dovrei indicarla nelle tavole VVF dell'autorimessa oppure essendo <35kW non serve.