Messaggio da Keethra » gio mag 23, 2019 07:29

Buongiorno a tutti,
sto valutando di applicare il codice per la progettazione di un'officina meccanica all'interno di un unico compartimento con superficie maggiore di 10.000 mq.
All'interno si svolgeranno lavorazioni meccaniche a freddo, quindi il materiale in lavorazione è solo metallo mentre come materiali combustibili avrò poco meno di 10.000 kg di pallets per l'imballo e olio per il funzionamento delle macchine.
Infine sarà presente un impianto di riscaldamento con generatori ad aria calda a scambio diretto e una lavatrice industriale alimentata a gas metano.
Visto l'ampia superficie e il materiale combustibile ridotto rispetto alla dimensione del compartimento pensavo ad un Rvita = A2 ma non so se e come devo valutare il gas metano a servizio dei generatori e della lavatrice.
Scusate la profonda ignoranza :oops:
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto :D

Gmeister
Messaggi: 55
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Rvita officina meccanica

Messaggio da Gmeister » gio mag 23, 2019 09:15

Keethra ha scritto:
gio mag 23, 2019 07:29
mentre come materiali combustibili avrò poco meno di 10.000 kg di pallets per l'imballo e olio per il funzionamento delle macchine.
Infine sarà presente un impianto di riscaldamento con generatori ad aria calda a scambio diretto e una lavatrice industriale alimentata a gas metano.
Visto l'ampia superficie e il materiale combustibile ridotto rispetto alla dimensione del compartimento pensavo ad un Rvita = A2 ma non so se e come devo valutare il gas metano a servizio dei generatori e della lavatrice.
il rischio vita A2 può essere sensato alla luce delle considerazioni che hai fatto (tab G.3-2), ma così a occhio credo che con 10.000 kg di pallet si configuri anche l'attività 70 (deposito di materiali combustibili).

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 187
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56

Re: Rvita officina meccanica

Messaggio da travereticolare » gio mag 23, 2019 10:23

il rischio vita A2 può essere sensato alla luce delle considerazioni che hai fatto (tab G.3-2)
Anche secondo me il rischio Vita A2 può essere sensato, alla fine all'interno dell'officina detieni prevalentemente materiali combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.