È possibile certificare la R di travi piene a doppia pendenza (quelle solite dei capannoni industriali) con metodo tabellare?
In questo caso la sezione b della trave dove conviene prenderla?
Il punto in cui il copriferro è minore è a metà?
Grazie.
tabellare con travi a doppia pendenza
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: tabellare con travi a doppia pendenza
Ciao,
secondo me si possono certificare, e dovresti rispettare la sezione minima della base "b", che è sempre costante e non varia mai in tutta le sezione, e la larghezza dell'anima "bw", siccome al centro le capriate a doppia pendenza hanno uno spessore minore.
Mentre il copriferro io lo verificherei nella parte dove e minore, nella parte dell'anima.