parete NON intonacata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
parete NON intonacata
Buongiorno
sto valutando una CT a gasolio di P < 35 kw. Non trovo niente e per analogia applico il DM28/04/2015.
La CT ha pareti in mattone pieno non intonacato; vorrei essere sicuro che la parete in questione (divisoria con l'unità abitativa) sia almeno REI60, ma tutti i documenti che trovo citano mattoni intonacati.
La parete deve obbligatoriamente essere intonacata? oppure posso verificare (come?) se la mia parete è già a norma?
nel dubbio ho cercato dei prodotti generici, ho trovato questo http://www.danesilaterizi.it/300/livA4/ ... 12.6.25/sp
mi sembra un laterizio pieno comune, il solo mattone da 25 cm lo certificano REI180...
qualche info?
sto valutando una CT a gasolio di P < 35 kw. Non trovo niente e per analogia applico il DM28/04/2015.
La CT ha pareti in mattone pieno non intonacato; vorrei essere sicuro che la parete in questione (divisoria con l'unità abitativa) sia almeno REI60, ma tutti i documenti che trovo citano mattoni intonacati.
La parete deve obbligatoriamente essere intonacata? oppure posso verificare (come?) se la mia parete è già a norma?
nel dubbio ho cercato dei prodotti generici, ho trovato questo http://www.danesilaterizi.it/300/livA4/ ... 12.6.25/sp
mi sembra un laterizio pieno comune, il solo mattone da 25 cm lo certificano REI180...
qualche info?
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: parete NON intonacata
La parete sarà non portante in mattoni pieni. La tabella S.2.37 con 15 cm di mattone intonacato (sempre, in effetti, non lo trovo non intonacato) fornisce EI60. Tu che spessore hai?
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: parete NON intonacata
intanto grazie.
"dovrei" avere 25 cm, ho chiesto un saggio per verificarlo ma prendendo delle misure con riferimenti esterni sembra così.
il problema è che il mattone nelle tabelle è sempre intonacato, cosa che io non ho
"dovrei" avere 25 cm, ho chiesto un saggio per verificarlo ma prendendo delle misure con riferimenti esterni sembra così.
il problema è che il mattone nelle tabelle è sempre intonacato, cosa che io non ho
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: parete NON intonacata
Uhm, si, ma è sovrabbondante forte per EI60. La parete quanti mq è?
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: parete NON intonacata
la centrale termica (anzi, data la potenza, vano tecnico) è un rettangolo di 4x2,5 m dove un lato corto è il mio accesso a cielo libero al piano terra; gli altri 3 lati e il soffitto confinano con l'unità immobiliare.
L'esperienza va benissimo, ma dove trovo scritto che la parete come quella che ho sia davvero EI60?
L'esperienza va benissimo, ma dove trovo scritto che la parete come quella che ho sia davvero EI60?
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: parete NON intonacata
Domandavo la superficie per capire il costo dell'intonaco. Date le dimensioni, zero.
In tabella non lo trovi, puoi fare un calcolo con programma agli elementi finiti.
In tabella non lo trovi, puoi fare un calcolo con programma agli elementi finiti.
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: parete NON intonacata
il costo in sè sarebbe contenuto, ma sarebbero da spostare quadro elettrico, tubazioni, canaline, ecc...
non è così semplice
comunque grazie
non è così semplice
comunque grazie
Re: parete NON intonacata
ok applicare per analogia il DM 2005 però io non concordo sulla necessità della parete REI... cioè il DM lo utilizzerei per la parte impiantistica/serbatoio, però onestamente se siamo < 35 kW mi pare eccessivo pretendere la parete REI 60, cadremmo nella contraddizione che per una caldaietta a gas < 35 kw non si richiede nulla mentre per il gasolio, potenzialmente meno pericolosi, si
Re: parete NON intonacata
Direi anch'io di lasciare perdere la EI60, visto che non si ricade nelle prescrizioni normative.
Quella parete non è certificabile con le tabelle, senza intonaco.
Quella parete non è certificabile con le tabelle, senza intonaco.