Conversione reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Un collega canalista mi ha fatto una domande che mi coglie in contropiede.
il DM 15/3/2005 riporta le tabelle di conversione dalle vecchie alle nuove reazioni al fuoco.
Ma il DM 31/3/2003, che ha richieste relative a installazioni tecniche prevalentemente lineari, mi porta a fare questa conversione da vecchie classi 1 a... cosa? Perché l'art. 8 del DM 15/3/2005 riporta nuove reazioni al fuoco (che so, A2L-s1, d0) che non hanno tabella di conversione con le vecchie classi.
Gmeister
Messaggi: 338
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Conversione reazione al fuoco

Messaggio da Gmeister »

forse le tabelle S.1-6 ed S.1-7 del DM 03.08.2015 possono aiutarti
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3031
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Conversione reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Ah cavolo sì! Ottimo, soluzione semplice ma mica me ne ero accorto.