Buongiorno,
Un'autorimessa interrata è dotata di aperture di areazione orizzontali realizzate sul soffitto che attestano sul cortile del condominio.
Queste aperture sono coperte dai balconi del piano rialzato del condominio stesso che si trovano ad 80 cm dalle griglie e lo sporto del balcone è di 150 cm, l'apertura è quindi praticamente la proiezione sul piano cortile del balcone stesso; ne risulterebbe quindi che queste aperture non attestano su spazio scoperto.
Posto che il DM 1 febbraio 1986 non dice esplicitamente che le aperture debbano essere su spazio scoperto e che esiste un parere in merito:
"Nota DCPREV prot. n. 10850 del 10-09-2014 Punto 3.9 del D.M. 1/2/1986 – Aerazione autorimesse."
il quale dice ad un certo punto:
"...pur riconoscendo che la normativa in vigore non specifica tali caratteristiche, appare ragionevole sostenere che, in ragione delle finalità associate alla ventila-zione naturale dell’autorimessa, le aperture di aerazione debbano essere attestate su spazio scoperto. Nei casi in cui ciò non sia possibile si condivide il parere del Comando in merito alla necessità di specifiche valutazioni volte a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione."
Chiedo:
1- Riterreste comunque valide ai fini del calcolo delle superfici di areazione queste aperture pun non attestanti su spazio scoperto?
2- Avete idee in merito a cosa ci si possa riferire per "specifiche valutazioni volte a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione"?
Grazie.
AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mar mar 26, 2019 12:16
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Se computi la specchiatura verticale sotto il balcone, ovvero i tre lati aperti per l'altezza di 80cm, riesci a coprire il minimo previsto ?
In seconda battuta, hai verificato se rientri con la RTO+RTV ?
Altrimenti dovresti ricorrere alla FSE.
In seconda battuta, hai verificato se rientri con la RTO+RTV ?
Altrimenti dovresti ricorrere alla FSE.
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mar mar 26, 2019 12:16
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Si, con la specchiatura verticale il minimo previsto sarebbe coperto… spero che i VVF me la accettino, sarebbe la soluzione migliore…
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: gio set 05, 2013 15:29
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Sfruttando alla lettera la definizione di spazio scoperto, in particolare la parte rigurdante le strutture aggettanti/rientranti, non riesci a dimostrare che le griglie (o almeno una loro porzione) si trovano su spazio scoperto?ale.el.rey ha scritto: ↑mer mar 27, 2019 16:22 ...
Queste aperture sono coperte dai balconi del piano rialzato del condominio stesso che si trovano ad 80 cm dalle griglie e lo sporto del balcone è di 150 cm, l'apertura è quindi praticamente la proiezione sul piano cortile del balcone stesso; ne risulterebbe quindi che queste aperture non attestano su spazio scoperto.
.
"Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è
non superiore ad 1/2."
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
E poi ti succede che il funzionario, nel sopralluogo di verifica SCIA, ti chiede di chiudere con struttura la porzione di aerazione non su spazio scoperto. E lo dico con cognizione di causa...valerio188 ha scritto: ↑gio mar 28, 2019 08:05
Sfruttando alla lettera la definizione di spazio scoperto, in particolare la parte rigurdante le strutture aggettanti/rientranti, non riesci a dimostrare che le griglie (o almeno una loro porzione) si trovano su spazio scoperto?
"Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è
non superiore ad 1/2."
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: gio set 05, 2013 15:29
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Lo davo per scontato il dover chiudere la porzione di areazione non su spazio scoperto.
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
150/80 è ben lontano dal rapporto 1/2.