Intercapedine antincendio con più accessi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Intercapedine antincendio con più accessi

Messaggio da Marcus »

una intercapedine antincendio da cui si accede ad un locale centrale termica, può avere più accessi, ossia non essere ad uso esclusivo del locale CT?
Ovviamente tutti gli accessi che afferiscono all'intercapedine si intendono protetti con porte EI del medesimo valore di resistenza al fuoco del fabbricato e anche la porta di accesso al locale CT sarebbe EI, di conseguenza l'aerazione e l'attestazione del 15% del perimetro del locale centrale termica è indipendente e avviene su un altro lato del locale
Terminus
Messaggi: 12629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Intercapedine antincendio con più accessi

Messaggio da Terminus »

Nel tuo caso, non utilizzando l'intercapedine per l'aerazione e per il 15%, non vedo problemi.
Rispondi