Lucernari - prestazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Lucernari - prestazione

Messaggio da weareblind »

Per un capannone uguale a mille altri, mi arriva la seguente prescrizione su parere favorevole, per i lucernari.
Lettera Circolare Ministeriale 20 luglio 2007 Prot. n. P902/4122 sott. 55
[...]
Si ritiene comunque che, in relazione al loro peso e dimensioni, debbano essere assunti i necessari accorgimenti affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori e non comprometta la capacità portante di altre parti della struttura e l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione, nonché di impianti di protezione attiva antincendio.

Ora, a me verrebbe da dire sbiriguda come fosse antani.
Quindi? Ma voi che fate?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da Terminus »

Beh, ti chiedono di valutare la situazione.
Sono vetrati o in policarbonato ? Se crollano, che rischio comportano ?
Sotto ci sono impianti di protezione attiva o ci passano vie di esodo ?
D'altronde anche per gli elementi secondari di copertura, il DM 09/03/07 richiede di valutare tali rischi.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da weareblind »

Va bene, ma a parte qualche valutazione qualitativa... Su cosa baso? Esperienza pura.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da Terminus »

Beh, avrai sicuramente il layout degli impianti, delle vie di fuga, ecc...
Valuta le eventuali interferenze (potresti anche poter modificare i percorsi di esodo/accesso dei soccorritori).
E' possibile che l'esodo possa comunque terminare prima dell'eventuale crollo (puoi fare un'analisi tipo RSET/ASET).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da weareblind »

Ciao e grazie, no, capannone da 1.000 mq con 3 addetti e 1 forno di verniciatura. Appunto m'è parso ridicolo...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da Terminus »

Beh allora è tutto più semplice.
Esodo immediato e senza alcun problema al primo allarme.
Nessuna necessità di accesso dei soccorritori all'interno, in quanto l'incendio è aggredibile facilmente anche dall'esterno attraverso i portoni carrabili.
Eventualmente cartellonistica di avviso all'esterno per avvertire della presenza di elementi di copertura non resistenti al fuoco.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Lucernari - prestazione

Messaggio da weareblind »

Sì, concordo... Non ho idranti, non ho rilevazione, non ho sprinkler... Mah...
Rispondi