al fine di determinare la resistenza al fuoco delle strutture, sia in regime di RTO che di DM 9/03/2007, devo includere nel calcolo del carico d'incendio anche tutti i rivestimenti?
esempio pratico: ho una palestra che ha una pavimentazione per il crossfit fatta con pneumatici riciclati, che di per sè hanno un potere calorifero significativo (e, da scheda tecnica, una pessima reazione al fuoco).
la domanda è: questo pavimento, che potrebbe pesare in totale diciamo 1.000 kg, va inserito nel carico d'incendio, trattandosi a tutti gli effetti di rivestimento?
Inoltre, e mi faccio venire anche questo dubbio, nel caso questo pavimento dovesse estenderlo ovunque e superasse i 10.000 kg, rientrerebbe nel campo di applicazione dell'att. 43?
grazie.
carico d'incendio dei rivestimenti
Moderatore: Edilclima
Re: carico d'incendio dei rivestimenti
Sicuramente va considerato nel calcolo del carico di incendio.
Che poi possa superare le soglie per i depositi la vedo dura........ se fosse direi che sarebbe meglio sostituirla.