S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Andrea83 »

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Buongiorno,
ho un magazzino (punto 70.1.B) con un rischio d'incendio basso.
Posso associare a tale attività, il livello di prestazione I (capitolo S.2 - Resistenza al fuoco del DM 3/08/2015) se rispetta tutti i criteri di attribuzione????

Vi chiedo questo perchè nel "D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" al punto "3.1 Livello I di prestazione" dice:
Il livello I di prestazione non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto.

Questa specifica però, nel DM 3/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non è riportata.

Premetto che il comando dei Vigili del Fuoco ha approvato la mia valutazione progetto dove avevo scritto che, visto il livello di prestazione scelto I, non serve nessun requisito di resistenza al fuoco della struttura....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Terminus »

Il Livello I è previsto ed applicabile.
Ma se i VVF hanno già approvato il progetto, qual'è il tuo dubbio ?
Andrea83
Messaggi: 42
Iscritto il: gio ott 04, 2018 17:25

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Andrea83 »

che potrebbe essere stato un mio errore o una loro svista ed in fase di SCIA volevo correggere il tiro se possibile.
ma allora perchè il DM 9 Marzo 2007 dice che non è applicabile per le attività soggette al controllo VVF...???
Anche se per me non ha senso visto che l'hanno previsto.....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Terminus »

Tutto evolve.
Se vedi anche la tabella del Livello III, il qfd per non avere requisiti R/EI è passato da 100 a 200 MJ/mq.
Tieni anche conto che la RTO la applichi nella sua interezza e se qualcosa concede, altrove aggrava.
Andrea83
Messaggi: 42
Iscritto il: gio ott 04, 2018 17:25

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Andrea83 »

Perfetto, quindi in fase di SCIA non presenterò il modello CERT REI !!!
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: mar mar 19, 2019 18:15 Tutto evolve.
Se vedi anche la tabella del Livello III, il qfd per non avere requisiti R/EI è passato da 100 a 200 MJ/mq.
Tieni anche conto che la RTO la applichi nella sua interezza e se qualcosa concede, altrove aggrava.
concordo
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I

Messaggio da Gmeister »

Concordo con Terminus, una volta verificati i criteri di attribuzione e le soluzioni conformi il CERT.REI non va prodotto