CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Messaggio da GMP »

Buonasera,

Dubbio sul paragrafo S.4.8.2 comma 1 del COPI che recita: "Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento"

quindi teoricamente la lunghezza dei percorsi di esodo è sempre verificata!!

Se ho un capannone lungo 500 m in Rvita A2 con solo due Uscite di Sicurezza poste sul lato corto ed individuo il punto di partenza della via di esodo a 60 metri, mi ritroverò ad avere un percorso da 60 m e l'altro da 440 m e secondo il codice è soddisfatto, in quanto una lunghezza di esodo è inferiore al massimo previsto!!!

Sbaglio ad interpretare il paragrafo?
valerio188
Messaggi: 27
Iscritto il: gio set 05, 2013 15:29

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Messaggio da valerio188 »

No l'interpretazione è sbagliata.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Messaggio da Terminus »

Ovviamente è così.
"Almeno una" - "da qualsiasi punto".
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

Messaggio da GMP »

Vi ringrazio molto, ora ha tutto più senso :D
Rispondi