Ho un dubbio sulla definizione della categoria di un accumulatore pressostatico per biogas, ossia:
Volume dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima: 0,05 bar
Applicando il DM 3.2.2016: (punti 2.4 e 2.5)
1) Il deposito è pari a 3300 x 0,05/1 = 165 mc quindi 4a categoria
2) Il volume geometrico è 3300 mc quindi 3a categoria
Quale è la risposta giusta 1) o 2)?
Volume dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima: 0,05 bar
Applicando il DM 3.2.2016: (punti 2.4 e 2.5)
1) Il deposito è pari a 3300 x 0,05/1 = 165 mc quindi 4a categoria
2) Il volume geometrico è 3300 mc quindi 3a categoria
Quale è la risposta giusta 1) o 2)?
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Io sarei per la 1)
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Nessuno mi può dare una conferma?
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
per la verità con la 1 hai 20 bar nel serbatoio.. e non credo sia il tuo caso
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Non ho capito...
Volume geometrico dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima: 0,05 bar
=> Il deposito è pari a 3300 x 0,05/1 = 165 mc quindi 4a categoria
Sarei portato a ragionare così.... cerco conferme....
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
*Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
si, credo di aver detto una cazzata.. pero' non ho capito (evidentemente) a cosa si riferisce lo 0,05 bar ... che, altrettanto evidentemente non è la pressione differenziale tra ambiente e serbatoio, come erroneamente da me supposto: sempre diffidare dei dilettanti
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
lbasa ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
Grazie molte per la conferma...lbasa ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
Nel mio caso la pressione nominale di esercizio a progetto è proprio 0,05 bar...
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Rileggendo il decreto però parla di pressione assoluta.....lbasa ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
A questo punto allora cambia
Volume geometrico dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima relativa : 0,05 bar
pressione massima assoluta: 1+0,05=1,05 bar
=> Il deposito è pari a 3300 x 1,05/1 = 3465 mc quindi 3a categoria
Di nuovo in dubbio
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometricochristian619 ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 15:31Rileggendo il decreto però parla di pressione assoluta.....lbasa ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 08:45 *Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio collegare uno sfiato verso la torcia di sicurezza (analogamente se aumenta la pressione interna per sovraccumulo proveniente dalla produzione).
*Christian: la risposta è la 1), ma il valore della pressione interna di lavoro non è detto sia quella massima della norma (0,05 è un vincolo superiore di progetto per i VVFF); si utilizza nel calcolo la pressione nominale di esercizio, prescritta dal progettista per il coordinamento di cui sopra, e sentito il produttore dell'accumulo (quindi nel calcolo il valore di pressione a numeratore sarà minore o uguale a 0,05).
A questo punto allora cambia
Volume geometrico dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima relativa : 0,05 bar
pressione massima assoluta: 1+0,05=1,05 bar
=> Il deposito è pari a 3300 x 1,05/1 = 3465 mc quindi 3a categoria
Di nuovo in dubbio
che non mi sembra avere molto senso....
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata?Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico
che non mi sembra avere molto senso....
Le sovrapressioni di accumulo sono tipiche quando l'accumulo è integrato sopra il digestore, oppure quando invia direttamente ad una distribuzione (ove viaggia a 40 mbar di pressione relativa); ci sono invece accumuli anche in depressione se le cupole sono a 3 camere (ci sono ventilanti che tengono in piedi le geometrie), oppure sono accumuli separati, oppure se vanno ad una stazione di compressore che invia ad un cogeneratore, perchè in quel caso si adottano specifiche metologie di desulfurazione (ad ossigeno indotto) per purificare il biogas.
Quindi: sentire il progettista oppure guardare il layout dell'impianto
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
L'impianto funziona a 50 mbar. Il mio problema è solo l'applicazione della formula; citando pressione assoluta penso che la corretta applicazione sia questa:lbasa ha scritto: ↑lun apr 01, 2019 09:41Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata?Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico
che non mi sembra avere molto senso....
Le sovrapressioni di accumulo sono tipiche quando l'accumulo è integrato sopra il digestore, oppure quando invia direttamente ad una distribuzione (ove viaggia a 40 mbar di pressione relativa); ci sono invece accumuli anche in depressione se le cupole sono a 3 camere (ci sono ventilanti che tengono in piedi le geometrie), oppure sono accumuli separati, oppure se vanno ad una stazione di compressore che invia ad un cogeneratore, perchè in quel caso si adottano specifiche metologie di desulfurazione (ad ossigeno indotto) per purificare il biogas.
Quindi: sentire il progettista oppure guardare il layout dell'impianto
Volume geometrico dell'accumulatore: 3300 mc
pressione massima relativa : 0,05 bar
pressione massima assoluta: 1+0,05=1,05 bar