3.9.3 Ventilazione meccanica autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

3.9.3 Ventilazione meccanica autorimessa

Messaggio da ildubbio »

Esiste una norma tecnica (UNI o similare) secondo cui progettare la ventilazione meccanica delle autorimesse?

La norma dice solo:
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.

ed essendo nel caso specifico autorimessa con meno di 500 auto:
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

Infine, per questi impianti è richiesto il cert.imp ma non la DICO ex 37/2008.
Non è richiesto il progetto.
giusto?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: 3.9.3 Ventilazione meccanica autorimessa

Messaggio da weareblind »

Hai visto la UNI10339?
Progetto obbligatorio ai sensi del D.M. 7 agosto 2012, punto 3.3.
Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indica- te le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 3.9.3 Ventilazione meccanica autorimessa

Messaggio da Terminus »

Personalmente ho il dubbio che tale impianto possa essere ricompreso nella lettera c) del 37/08, in quanto impianto di ventilazione ed aerazione, anche se non destinato al benessere, ma alla sicurezza, obiettivo principale del DM.
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: 3.9.3 Ventilazione meccanica autorimessa

Messaggio da ildubbio »

weareblind ha scritto: mer mar 13, 2019 13:10 Hai visto la UNI10339?
Non mi sembra di aiuto la UNI 10339.
In fin dei conti credo basti distribuire la ventilazione in modo che la portata si tale da garantire tre ricambi/ora.

Quanto all'azionamento dell'impianto , questo può essere a comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite...ma poi in coda all'articolo 3.9.3 si afferma che "le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili."

Nulla si dice su come debbano essere distribuiti. Avete dei riferimenti?

La norma afferma che per autorimesse con più di 500 auto "Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione."
Due per una autorimessa piuttosto grande...ne deduco che se ne metto due per ogni corsello di manovra, bastano.