Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Messaggio da ildubbio »

Nelle tabelle S.1-5 e successive del codice, vi è un doppio riferimento, alle classi italiane e a quelle europee.
Quando si usa la classe italiana e quando quella europea?
la risposta dovrebbe essere la seguente:
Ai fini dell’impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all’art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:
1. In mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l’atto di omologazione e il certificato ai sensi dell’art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che anche per l’omologazione in Euro-classi le condizioni di impiego e posa in opera per l’uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell’atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova.
2. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1).
3. Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.

(fonte circolare N. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005)

quindi in mancanza di norma armonizzata si possono usare anche le classi italiane.
è corretto?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Messaggio da Terminus »

Corretto.
Aliseo
Messaggi: 23
Iscritto il: lun nov 19, 2018 11:40

Re: Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Messaggio da Aliseo »

Si corretto ma sei vai poi a controllare di fatto sono solo i calciosilicati
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Messaggio da ildubbio »

Aliseo ha scritto: ven mar 08, 2019 10:18 Si corretto ma sei vai poi a controllare di fatto sono solo i calciosilicati
che non hanno norma armonizzata?
ildubbio
Messaggi: 533
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Reazione al fuoco. Classi ita vs classi EU

Messaggio da ildubbio »

nemmeno i pavimenti sopraelevati hanno norma armonizzata, che io sappia
Rispondi