Distributore kerosene

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gil67
Messaggi: 10
Iscritto il: sab dic 01, 2018 14:39

Distributore kerosene

Messaggio da gil67 »

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio su un distributore/distributore di kerosene a servizio di elisuperfici.

Di primo acchito sembrerebbe una cat. 13.1.A (essendo il kerosene equiparato al gasolio in base al punto di infiammabilità) ma poi leggo la nota prot. n. P1132/4101 sott. 106/66 del 05-08-2002 nella quale si dice NON rientri nella ex att. 18 DM 16.02.82 (dove però si parlava di impianti FISSI).

Secondo me rientra comunque nell'att. 13.1.A in quanto distributori rimovibili...
Qualcuno ha già esaminato la cosa e sa darmi qualche delucidazione?
Ringrazio
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distributore kerosene

Messaggio da Terminus »

Le declaratorie delle attività soggette sono cambiate, quindi quella nota oggi è superata.
I contenitori-distributori mobili sono ora ricompresi esplicitamente al 13.1.A.
Comunque sei sicuro che il tuo kerosene abbia p.i. superiore a 65°C (hai le schede tecniche) ?
O che non si tratti di benzina avio ?
gil67
Messaggi: 10
Iscritto il: sab dic 01, 2018 14:39

Re: Distributore kerosene

Messaggio da gil67 »

E' quello che penso anch'io, il riferimento della nota è alla vecchia classificazione.
Si ho le schede, la benzina avio inoltre è in un altro serbatoio.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distributore kerosene

Messaggio da Terminus »

La benzina avio sicuramente non può stare in un CDM.
gil67
Messaggi: 10
Iscritto il: sab dic 01, 2018 14:39

Re: Distributore kerosene

Messaggio da gil67 »

Si infatti è in un tank apposito anti esplosione.
Rispondi