Sto cercando di verificare la resistenza al fuoco REI 30 di un solaio in predalles di un'attività, procedendo col metodo tabellare in quanto esistente e mi sorgono alcuni dubbi:

1) nella tabella D.5.1 del D.M. 16.02.07, viene definita "a" la distanza dall'asse delle armature alla superficie esposta.
ho considerato tale distanza quella delle armature annegate all'interno della lastra inferiore (la suola) del predalles (circa 20 mm). È corretto?

2) la lastra predalles è da considerarsi come elemento precompresso (e quindi la sua armatura da considerare pretesa)? In tal caso è corretto aumentare il valore limite di "a" dei 15 mm definiti nella D.5.1?

3) in riferimento alla tabella D.5.2, è corretto considerare il valore h come la semplice somma degli spessori della lastra inferiore e della cappa? o va preso come riferimento solo lo spessore della cappa non avendo continuità della lastra inferiore tra un predalles e l'altro?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio in predalles resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Risposta affermativa a tutte e tre le domande.