Prefabbricati e resistenza al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes »

Buongiorno,
mi trovo ad approfondire il tema dei prefabbricati (sia solai che pareti).

Su deplianti di alcuni noti produttori italiani, vedo diciture del tipo
Resistenza al fuoco
Grazie alla particolare forma del solaio (sezione a “V”) la classe di resistenza al fuoco R 120’ è sempre verificata e facilmente estendibile alla classe R 180’.
Elevata resistenza al fuoco
Gli elementi principali del sistema di copertura (tegoli in calcestruzzo armato precompresso) prevedono normale resistenza al fuoco R 120’, facilmente estendibile su richiesta fino a R 180’.
Parlando con il commerciale capisco che non sa cosa sia il DM16/02/2007, e non conosce i fascicoli tecnici (ad esempio per pareti con h>4m).

Che esperienza avete con i prefabbricati ? Si certificano con metodo tabellare o sperimentale ? Non vorrei trovarmi a dover certificare opere con calcolo analitico senza averlo messo in conto.

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Certificazione analitica.
I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera.
Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di altezza (monopiano), quasi sempre insufficienti.
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes »

Terminus ha scritto: mar feb 19, 2019 10:52 Certificazione analitica.
I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera.
Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di altezza (monopiano), quasi sempre insufficienti.
Grazie !
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Sto lavorando per un cliente su un capannone esistente dove dispongo dei CER.REI fatti da altro professionista. Si tratta di una struttura prefabbricata con pilastri R90, travi R30 e tegoli di copertura R0. I tegoli di copertura sono considerati struttura portante?
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Quant'è il carico di incendio all'interno della tua attività? Per me se è considerato elemento strutturale principale, dovrebbe avere la stessa classe di resistenza al fuoco degli altri elementi strutturali portanti.

Il codice al paragrafo G.1.12 p.to 12 definisce elementi non portanti di opere da costruzione, quegli elementi strutturali che, nella combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all'azione termica dovuta all'esposizione al fuoco.
Ultima modifica di travereticolare il ven giu 12, 2020 08:43, modificato 1 volta in totale.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da stfire »

certamente, i tegoli in c.a.p. sono sempre da considerarsi struttura portante ..
di solito sono l'elemento debole, come vedi anche nel tuo caso ..
R0 mi sembra un valore molto conservativo.
se le verifiche fatte erano di tipo tabellare, a mio avviso ti conviene rifare delle verifiche analatiche di tutti gli elementi portanti (pilastri, travi, tegoli) così da verificare l'effettiva classe di resistenza al fuoco
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

travereticolare ha scritto: ven giu 12, 2020 08:38 Ciao,

Quant'è il carico di incendio all'interno della tua attività? Per me se è considerato elemento strutturale principale, dovrebbe avere la stessa classe di resistenza al fuoco degli altri elementi strutturali portanti.

Il codice al paragrafo G.1.12 p.to 12 definisce elementi non portanti di opere da costruzione, quegli elementi strutturali che, nella combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all'azione termica dovuta all'esposizione al fuoco.
Si, stando al punto che segnali, ci sono pochi dubbi. I tegoli sono struttura principale.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

A meno di non rimanere a livello II di prestazione e verificare che possono considerarsi elementi strutturali secondari.
Ma nel caso di tegoli in cap la vedo dura.
Rispondi