Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes » mar feb 19, 2019 07:38

Buongiorno,
mi trovo ad approfondire il tema dei prefabbricati (sia solai che pareti).

Su deplianti di alcuni noti produttori italiani, vedo diciture del tipo
Resistenza al fuoco
Grazie alla particolare forma del solaio (sezione a “V”) la classe di resistenza al fuoco R 120’ è sempre verificata e facilmente estendibile alla classe R 180’.
Elevata resistenza al fuoco
Gli elementi principali del sistema di copertura (tegoli in calcestruzzo armato precompresso) prevedono normale resistenza al fuoco R 120’, facilmente estendibile su richiesta fino a R 180’.
Parlando con il commerciale capisco che non sa cosa sia il DM16/02/2007, e non conosce i fascicoli tecnici (ad esempio per pareti con h>4m).

Che esperienza avete con i prefabbricati ? Si certificano con metodo tabellare o sperimentale ? Non vorrei trovarmi a dover certificare opere con calcolo analitico senza averlo messo in conto.

Grazie.

Terminus
Messaggi: 7753
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus » mar feb 19, 2019 10:52

Certificazione analitica.
I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera.
Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di altezza (monopiano), quasi sempre insufficienti.

hoopes
Messaggi: 446
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes » mer feb 20, 2019 16:24

Terminus ha scritto:
mar feb 19, 2019 10:52
Certificazione analitica.
I produttori forniscono le relazioni di calcolo, ma occorrerebbe pretendere contrattualmente anche la CERT.REI., specialmente se sono loro stessi a montare il prefabbricato in opera.
Le tabelle sono limitate: per i pilastri e le pareti consentono di arrivare fino a 4,5m di altezza (monopiano), quasi sempre insufficienti.
Grazie !