Ho un negozio con un'area di vendita in cui vi è una parete in cartongesso rei su un solo lato che divide rispetto uno spazio comune del centro commerciale.
Stante che il cliente vuole ovviamente allestire anche quello spazio del negozio con delle scaffalature e non potendo fissare le scaffallature al pavimento piastrellato in gres deve ovviamente fissarsi alla parete tagliafuoco.... vi risulta ci sia un modo convenzionalmente accettato per mantenere integra la resistenza al fuoco della parete?
Pensavo di mettere una controparete, ma la stessa va comunque fissate alla parete.
Scaffalature magazzino e pareti rei
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3038
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Scaffalature magazzino e pareti rei
Uhm, no. Anche se vai a proteggere al fuoco gli elementi di fissaggio che hanno perforato le lastre (comunque devi raggiungere il telaio dietro, certo non puoi agganciarti alla lastra nuda), il problema vero è che con l'incendio lo scaffale cadrà, strappando tali elementi di fissaggio, pur protetti, al telaio delle lastre in cartongesso. Così facendo "sventri" la struttura EI in cartongesso, la quale perde irrimediabilmente la sua capacità protettiva.
Re: Scaffalature magazzino e pareti rei
Pienamente d'accordo; il produttore non può aver tenuto conto delle sollecitazioni derivanti dalle scaffalature.
A meno di specifici rapporti di prova con tali configurazioni di carico, la struttura della parete non va caricata con altro che non siano le lastre stesse.
A meno di specifici rapporti di prova con tali configurazioni di carico, la struttura della parete non va caricata con altro che non siano le lastre stesse.