TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
ho alcune porte tagliafuoco su corridoio ai cui lati sono stati realizzate murature in cemento armato (hanno casserato e gettato inserendo dei ferri). Praticamente sono le mazzette che vanno poi a congiungersi con i muri trasversali alla porta che delimitano il corridoio. Sbaglio o è possibile certificarle con la tab. D.6.4? Ma l'unico requisito è solo lo spessore? Non chiede ferri, copriferri, intonaci... E' normale?

Grazie.
mmaarrccoo
Messaggi: 1586
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Somebody?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?

Messaggio da Terminus »

Non è mica una parete portante no ?
I ferri potrebbero anche non esserci.
mmaarrccoo
Messaggi: 1586
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: TAB. D.6.4 DM 16/02/2007: CHIEDE SOLO LO SPESSORE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Grazie, avevo il dubbio non essendo così esperto di argomenti specificatamente edili.