Salve a tutti
ho un dubbio sull'installazione di un aerotermo a gas in un locale individuato come attività 65.1.B, la quale si svolge in un locale a struttura portante in cemento armato; praticamente si dovrebbe installare questo apparecchio all'esterno del locale adossato ad una parete perimetrale non portante in cemento armato andando a praticare un foro nella parete.
L'aerotermo ha una potenza inferiore a 35 Kw, quindi non dovrebbe essere soggetto a DM 12 aprile 1996, però il fatto che sia installato in adiacenza ad una parete di un'attività soggetta a prevenzione incendi comporta il rispetto dello stesso DM e si deve comunque procedere presentando valutazione progetto e scia antincendio configurandosi come modifica e integrazione ad attività soggetta, oppure l'installazione può avvenire senza nessuna comunicazione ai vigili del fuoco?
Grazie a tutti, per gli eventuali consigli
Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
E' unico aerotermo con suo contatore, o innestato in linea metano esistente?
Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
E' collegato a linea metano esistente, la quale alimenta anche la cucina che ha una potenza termica di circa 50 Kw
Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Weareblind, potresti chiarirmi cosa comporterebbe se fosse unico con suo contatore, si semplificherebbe la situazione?
E sopratutto non mi è chiaro sè anche sotto i 35 Kw è soggetta a prevenzione incendi visto che il DM 12 aprile 1996 si applica ad impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 Kw
grazie
E sopratutto non mi è chiaro sè anche sotto i 35 Kw è soggetta a prevenzione incendi visto che il DM 12 aprile 1996 si applica ad impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 Kw
grazie
Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Per i VVF e per il DM le potenze non si sommano, essendo il generatore esterno al fabbricato.
Il DM lo applichi già alla cucina >35kW.
L'impianto metano nel suo complesso è già soggetto alla UNI 11528.
Ai VVF basta l'aggiornamento in fase di rinnovo, con presentazione della DICO dell'installatore (con progetto che tieni nel cassetto) e la CE del generatore.
Il DM lo applichi già alla cucina >35kW.
L'impianto metano nel suo complesso è già soggetto alla UNI 11528.
Ai VVF basta l'aggiornamento in fase di rinnovo, con presentazione della DICO dell'installatore (con progetto che tieni nel cassetto) e la CE del generatore.
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Come dice Terminus. Lo domandavo perché, in caso di contatore indipendente, il progetto metano non servirebbe, date le potenze. Troppo spesso vedo tirare linee metano nuove, da esistenti, e non aggiornare il progetto metano.