Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ballelli
Messaggi: 42
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da ballelli » lun feb 04, 2019 17:07

Salve a tutti

ho un dubbio sull'installazione di un aerotermo a gas in un locale individuato come attività 65.1.B, la quale si svolge in un locale a struttura portante in cemento armato; praticamente si dovrebbe installare questo apparecchio all'esterno del locale adossato ad una parete perimetrale non portante in cemento armato andando a praticare un foro nella parete.
L'aerotermo ha una potenza inferiore a 35 Kw, quindi non dovrebbe essere soggetto a DM 12 aprile 1996, però il fatto che sia installato in adiacenza ad una parete di un'attività soggetta a prevenzione incendi comporta il rispetto dello stesso DM e si deve comunque procedere presentando valutazione progetto e scia antincendio configurandosi come modifica e integrazione ad attività soggetta, oppure l'installazione può avvenire senza nessuna comunicazione ai vigili del fuoco?

Grazie a tutti, per gli eventuali consigli

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1075
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da weareblind » lun feb 04, 2019 18:51

E' unico aerotermo con suo contatore, o innestato in linea metano esistente?

ballelli
Messaggi: 42
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da ballelli » lun feb 04, 2019 19:58

E' collegato a linea metano esistente, la quale alimenta anche la cucina che ha una potenza termica di circa 50 Kw

ballelli
Messaggi: 42
Iscritto il: mar nov 11, 2014 12:20

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da ballelli » mar feb 05, 2019 19:30

Weareblind, potresti chiarirmi cosa comporterebbe se fosse unico con suo contatore, si semplificherebbe la situazione?
E sopratutto non mi è chiaro sè anche sotto i 35 Kw è soggetta a prevenzione incendi visto che il DM 12 aprile 1996 si applica ad impianti termici di portata complessiva maggiore di 35 Kw

grazie

Terminus
Messaggi: 7742
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da Terminus » mar feb 05, 2019 20:40

Per i VVF e per il DM le potenze non si sommano, essendo il generatore esterno al fabbricato.
Il DM lo applichi già alla cucina >35kW.
L'impianto metano nel suo complesso è già soggetto alla UNI 11528.
Ai VVF basta l'aggiornamento in fase di rinnovo, con presentazione della DICO dell'installatore (con progetto che tieni nel cassetto) e la CE del generatore.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 1075
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Messaggio da weareblind » mer feb 06, 2019 08:08

Come dice Terminus. Lo domandavo perché, in caso di contatore indipendente, il progetto metano non servirebbe, date le potenze. Troppo spesso vedo tirare linee metano nuove, da esistenti, e non aggiornare il progetto metano.

Rispondi