Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da weareblind »

Domanda cretina, ma me ne occupo poco.
Autorimessa soggetta, condominio no.

Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

3.1. Isolamento .
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.

3.4.1. Strutture dei locali .
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separati non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.

Il solaio è separante dallo stesso edificio, quindi REI90. Per edificio adiacente devo intendere non di pertinenza dell'insieme autorimessa+condominio. Giusto?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da Terminus »

Si, è così.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da GMP »

Faccio seguito per non aprire un nuovo 3d.

Edificio composto da 1 piano fuori terra adibito ad autofficina e piano interrato destinato ad autorimessa interrata, tutte e due le attività sono soggette ai controlli VVF, la prima è ricadente al punto n. 53.1.B dell'allegato I al DPR 151/11 mentre la seconda la n. 75.1.A.

Anche se l'autorimessa fosse di pertinenza dell'autofficina la resistenza al fuoco della soletta di separazione tra le due attività dovrebbe essere REI 120, corretto?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da Terminus »

Secondo me se è pertinente (stesso titolare) ed ovviamente è stesso edificio, va con R/EI90.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da weareblind »

Concordo.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: Secondo me se è pertinente (stesso titolare) ed ovviamente è stesso edificio, va con R/EI90.
sisi, l'edificio è lo stesso, i piani sono anche comunicanti tramite disimpegno EI90, e chiaramente il titolare è lo stesso.

Pensavo che essendo due attività soggette la separazioni dovessero essere almeno R/EI120.

Grazie
Rispondi