Buongiorno, scusate la domanda. Se in un magazzino depisito di plastica installo un impianto schiuma che in 3 minuti sopprime l'incendio, posso evitare di avere strutture e compartimenti con resistenza al fuoco ? Vi torna il ragionamento ?
Grazie.
Impianto schiuma e resistenza al fuoco
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
No, dipende da altre situazioni al contorno. Se soggetto a prevenzione incendi, una resistenza minima è richiesta (se calcolata col DM 2007 e > 100 MJ/mq o col Codice > 200 MJ/mq).
Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
ciao, dopo confronto con funzionario vvf, confermo.
le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.
grazie
le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.