Impianto schiuma e resistenza al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
hoopes
Messaggi: 441
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Impianto schiuma e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes » mar gen 29, 2019 18:37

Buongiorno, scusate la domanda. Se in un magazzino depisito di plastica installo un impianto schiuma che in 3 minuti sopprime l'incendio, posso evitare di avere strutture e compartimenti con resistenza al fuoco ? Vi torna il ragionamento ?

Grazie.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 980
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind » mar gen 29, 2019 20:57

No, dipende da altre situazioni al contorno. Se soggetto a prevenzione incendi, una resistenza minima è richiesta (se calcolata col DM 2007 e > 100 MJ/mq o col Codice > 200 MJ/mq).

hoopes
Messaggi: 441
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco

Messaggio da hoopes » mar feb 19, 2019 07:52

ciao, dopo confronto con funzionario vvf, confermo.

le resistenze al fuoco presenti nella norma UNI 13565 servono solo per progettazione dell'impianto.

grazie

Rispondi