DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Keethra
Messaggi: 45
Iscritto il: ven apr 18, 2014 17:01

DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Messaggio da Keethra »

Buonasera a tutti.
Mi trovo nel caso di un’azienda soggetta al punto 1.1/C del DPR 151/2011.
La tubazione del fornitore del gas metano arriva con una pressione pari a 20 bar, entra in una cabina di decompressione, di proprietà del cliente, ed esce con una pressione di 3 bar. La tubazione prosegue e giunge in prossimità del fabbricato del cliente dove il gas subisce un’ulteriore decompressione a 0,5 bar, infine la pressione del gas viene ridotta 0,15 bar.
Si deve applicare l’art. 3.5 “Impianti di riduzione e misura ad esclusivo servizio di utenze industriali direttamente collegate alle reti di distribuzione” del DM 16/04/2008 oppure l’art. 7 del DM 17/04/2008 “Installazioni interne delle utenze industriali”?
Mi verrebbe da dire che la cabina va progettata seguendo il DM 17/04/2008 visto che la pressione a monte è superiore a 5 bar ma non capisco perché anche il DM 16/04/2008 cita gli impianti di decompressione con pressione maggiore di 5 bar (al punto 3.5.1 fa distinzione fra impianti con pressione maggiore e pressione minore di 12 bar).
Mi sfugge qualcosa… :oops: :?:
Grazie a chi mi aiuterà e un saluto a tutti gli altri :D
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Messaggio da weareblind »

Il DM 17/04/2008 si applica sopra i 5 bar. La condotta a 20 bar non è tua, la cabina sì (entra 20 esce 3).
Però il campo di applicazione dice: " progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio".

1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Esse si applicano a tutti gli impianti di trasporto, alle reti di trasporto locale del gas con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar, compresi nei seguenti limiti:
[...]
- punto di riconsegna alle utenze industriali;
[...]

Il sistema di trasporto del gas naturale può quindi essere suddiviso nelle seguenti parti:
[...]
- impianti di riduzione e regolazione della pressione;
[...]
Quindi la cabina di decompressione è dentro, ma sempre se opera sopra i 5 bar.

Andando avanti:
2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle utenze industriali e REMI)

E infine:
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE INDUSTRIALI
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come segue:
- se la pressione massima prevista è maggiore di 24 bar, l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;
- se la pressione massima prevista è superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento, preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.

L'impianto, se la pressione massima prevista è inferiore od uguale a 24 bar, può anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purché sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato, costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.

Quindi, in sintesi, devi applicare, ma solo per quanto ti è possibile, le prescrizioni del paragrafo 2.10
Keethra
Messaggi: 45
Iscritto il: ven apr 18, 2014 17:01

Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Messaggio da Keethra »

Grazie mille per il tuo schema chiaro! :D
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Messaggio da weareblind »

Figurati.
bufalope85
Messaggi: 1
Iscritto il: gio apr 15, 2021 09:05

Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Messaggio da bufalope85 »

Salve volevo sapere se per il collegamento di un forno ad uso industriale (pressione richiesta 0,15 bar) posso attraversare internamente il locale ed utilizzare una tubazione in acciaio filettata DN< 50 mm
Grazie in anticipo
Rispondi