superfici vani tecnici e terrazzi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
e7o7
Messaggi: 30
Iscritto il: mer lug 06, 2016 15:22

superfici vani tecnici e terrazzi

Messaggio da e7o7 »

domanda: piccolo edificio con compartimento multipiano,
su 3 piani, più terrazzo in copertura con vani tecnici.
La superfice lorda del compartimento, è solo la somma dei
tre piani o devo considerare anche i vani tecnici?
E il terrazzo?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: superfici vani tecnici e terrazzi

Messaggio da Terminus »

Il terrazzo a cielo scoperto certo che no.
I locali tecnici se sono comunicanti direttamente con il vano scala, che appartiene al compartimento unico, con porte non tagliafuoco, vanno computati nel compartimento.
Rispondi