Buongiorno a tutti,
a che normative antincendio sono sottoposti i capannoni in telo retrattili (es. Kopron) ... un cliente ne vuole fare uno di circa 2000 mq fuori da una zona produzione, a livello temporaneo ... che normativa seguo ? non ho ancora presentato la SCIA, siamo in fase di esecuzione lavori, e mi è sorto questo dubbio.
Grazie
Capannoni in telo retrattili
Moderatore: Edilclima
Re: Capannoni in telo retrattili
Non è il tipo di capannone che è soggetto alla normativa ma l'attività che viene svolta al suo interno. In generale per i tendoni viene richiesta la classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (cfr. impianti sportivi, tendoni circo, etc..)
Re: Capannoni in telo retrattili
non superiore o non inferiore ? a me hanno chiesto la 1 ...
Re: Capannoni in telo retrattili
Devi effettuare la VRI, calcolare il carico d'incendio, calcolare la distanza di separazione rispetto alle strutture esistenti,ecc. Se il telo retrattile non ha un impianto elettrico risolvi molti problemi soprattutto se la tensostruttura viene usata solo durante il giorno: il rischio si riduce agli eventi fulminazione diretta, dolo, scintille dalle forche del muletto (le puoi rivestire).