Vorrei il vostro parere sulla seguente questione:
Ampliamento impianti idranti e allarme incendio che supera il 50% degli apparecchi esistenti.
Per il DM 20/12/12 risulta una modifica sostanziale.
Per la 10779 l'intero impianto idranti deve essere considerato come nuova installazione.
Per la 9795 non mi sembra di leggere specificazioni sugli ampliamenti dell'IRAI, ma per il DM dovrebbe anch'esso essere considerato in toto come nuovo impianto, quindi in modo particolare verifica ed eventuale sostituzione del cablaggi e degli apparecchi non marcati CE.
Concordate con quanto sopra ?
Ampliamenti impianti DM 20/12/12
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Ampliamenti impianti DM 20/12/12
Allegato 1 punto 1.2, hai ragione.
Re: Ampliamenti impianti DM 20/12/12
Grazie weare.