Ampliamenti impianti DM 20/12/12

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Ampliamenti impianti DM 20/12/12

Messaggio da Terminus »

Vorrei il vostro parere sulla seguente questione:
Ampliamento impianti idranti e allarme incendio che supera il 50% degli apparecchi esistenti.

Per il DM 20/12/12 risulta una modifica sostanziale.
Per la 10779 l'intero impianto idranti deve essere considerato come nuova installazione.
Per la 9795 non mi sembra di leggere specificazioni sugli ampliamenti dell'IRAI, ma per il DM dovrebbe anch'esso essere considerato in toto come nuovo impianto, quindi in modo particolare verifica ed eventuale sostituzione del cablaggi e degli apparecchi non marcati CE.

Concordate con quanto sopra ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3046
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Ampliamenti impianti DM 20/12/12

Messaggio da weareblind »

Allegato 1 punto 1.2, hai ragione.
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ampliamenti impianti DM 20/12/12

Messaggio da Terminus »

Grazie weare.
Rispondi