CAMBIO DI ATTIVITA'
Buongiorno,
ho un magazzino esistente (deposito pannolini) con proprio CPI - identificata al punto 74.1.B dell'allegato A del DPR 151.
Ora il cliente vuole realizzare un logistica smistamento pneumatici (attività sarebbe la 43.1.B).
Cosa bisogna fare?
serve una nuova pratica solo perchè è cambiato il punto dell'attività anche se non sussiste nessun aggravio di rischio?
Grazie
CAMBIO DI ATTIVITA'
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3049
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
Il rischio cambia sì. Il carico di incendio è lo stesso? Gli ingombri? Di certo le sostanze che si svilupperanno sono diverse. Inoltre: il grado di vuoto degli ingombri, l'effetto camino (assente in pannolini impaccati, violento con pneumatici impilati). Io farei variante.
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
Necessaria relazione di valutazione progetto.
Non potrai mica dire che nulla è variato....
Potrai argomentare che quanto esistente e certificato è sufficiente alla nuova attività, ma essendo in categoria B, il tutto deve essere approvato dai VVF
Non potrai mica dire che nulla è variato....
Potrai argomentare che quanto esistente e certificato è sufficiente alla nuova attività, ma essendo in categoria B, il tutto deve essere approvato dai VVF
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
Si si il discorso però era più complicato.
allora il cliente mi dice:
Alla notte arrivano circa 300 q.li che verranno scaricati a partire dalle 24,00 e dovranno essere spediti entro le 7,00.
Ho chiamato il comando VVF e questo è quanto mi hanno riferito:
CASISTICA 1
Stessa attività 70.1.B
Sempre Deposito sup. > 1000 mq
Sempre Materiale combustilile > 5000 kg (50 quintali)
Solo cambio di materiale da pannolini a pneumatiuci
SERVE NUOVA PRATICA
CASISTICA 2
NO Deposito pneumatici ma solo logistica / smistamento
NO Deposito durante la notte
VERIFICARE QUANTITATIVO PRESENTE SEMPRE < 10.000 kg (100 quintali)
NON SERVE NESSUNA PRATICA
CASISTICA 3
Nuova attività 43.1.B
Deposito pneumatici > 10.000 kg (100 quintali)
NUOVA PRATICA
allora il cliente mi dice:
Alla notte arrivano circa 300 q.li che verranno scaricati a partire dalle 24,00 e dovranno essere spediti entro le 7,00.
Ho chiamato il comando VVF e questo è quanto mi hanno riferito:
CASISTICA 1
Stessa attività 70.1.B
Sempre Deposito sup. > 1000 mq
Sempre Materiale combustilile > 5000 kg (50 quintali)
Solo cambio di materiale da pannolini a pneumatiuci
SERVE NUOVA PRATICA
CASISTICA 2
NO Deposito pneumatici ma solo logistica / smistamento
NO Deposito durante la notte
VERIFICARE QUANTITATIVO PRESENTE SEMPRE < 10.000 kg (100 quintali)
NON SERVE NESSUNA PRATICA
CASISTICA 3
Nuova attività 43.1.B
Deposito pneumatici > 10.000 kg (100 quintali)
NUOVA PRATICA
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
beh però da quanto ti riferisce il tuo cliente direi che sei sempre nel caso 3